土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防新人求助

消防新人求助

发布于:2013-05-19 10:23:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在接受一个酒厂的消防工程,现在有几个工程难点,求大家能够给出点意见:
1、防爆区范围较大,桥架内报警系统不可避免的要接线,请问如何接线符合防爆要求。
2、温控开关如何与冷却水系统电动阀联动;
3、防爆区内预埋管线不通,已经无法处理,是否可以采用镀锌钢管做明管敷设;
4、我没弄过泡沫栓,但是图纸上说明我的泡沫栓量不含比例调合器与泡沫液罐,是否可以认为我只需要装一个减压稳压栓头即可,泡沫泵会自动产生泡沫液体过来。这个不太懂啊。
谢谢大家来
  • feifeileyuan
    feifeileyuan 沙发
    泡沫灭火部分,你的设置一套压力式比例混合装置,消防泡沫泵只供给消防水,有什么不懂的可以找我
    2013-06-08 15:08:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统有做过减压孔板串联的么?

45mm的孔板都减不了这么多压力,怎么办

回帖成功

经验值 +10