荷载规范2012和2006对上人屋面活荷载与雪荷载是否同时组合的探讨:

荷载规范2006,4.3.1条“ 屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”(黑体)
荷载规范2012,取消06规范4.3.1条的内容,取而代之的是12规范5.3.3条“不上人屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合”。
好了,问题出来了。12新规范中并未对上人屋面均布活荷载是否应该与雪荷载同时组合进行规定,那么我们就能理解成新规范认为上人屋面均布活荷载应与雪荷载同时组合。条文说明里也没有对此修改进行解释。
个人认为,下大雪的时候,屋面基本上是不会有人的,因此不应将上人屋面活荷载与雪荷载同时组合。
(PS:施兰青2013答题指导第66页,题1.7-18是按照不与雪荷载同时组合进行计算,但是题中也未给出规范条文,是题错了吗?)
大家的意见呢?或者是大家讨论一下12规范为什么比06规范对这一点更加严格?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lysrob2
    lysrob2 沙发
    小_李_飞_刀 发表于 2013-5-19 09:45 【答网友问】不人屋面活荷载与雪荷载是否同时组合的探讨http://bbs.co188.com/thread-8645388-1-1.html张庆芳的历年二级试题钢结构部分,13题就是上人屋面活载与雪荷载的组合。
    2015-07-19 14:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    【答网友问】不人屋面活荷载与雪荷载是否同时组合的探讨
    http://bbs.co188.com/thread-8645388-1-1.html
    2013-05-19 09:45:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助,请大家帮帮忙!

我做毕业设计,框架结构的,在算横向的三跨梁时,跨度分别是6m,3m,6m,而梁上的荷载中间的3m跨也小很多,但是算出来之后3m跨跟6m跨的底筋都是2跟25的,我检查了模型,貌似也没问题,这个原因是什么?我老师说让我找原因!

回帖成功