土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求救

求救

发布于:2013-05-18 21:24:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我新近做几栋车间,最高4层。审图公司要求我每根排水立管进行加伸缩节计算。可我 遇多层楼从来没计算过。尤其更不知道上海生活污水温差咋确定,公式里还必须的。有那位知情好心同仁帮指导指导。谢谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助冷却循环水钢管壁厚的选择问题

现在做一个冷却循环水项目,管道管径DN200~DN600,应为对应冷却塔和制冷机房高差有将近100米,所以管道的公称压力,我选择1.6MPa,施工单位问我管道壁厚选择多大的,我选的是焊接钢管,找不到钢管的对应壁厚和公称压力的关系。另外有第三方的承租方,要求管道管材改为镀锌钢管,施工单位的人说镀锌钢管最大管径DN200,无法选用,这个我也弄不太明白?不知道有没有人能提点提点。