正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
在这里仅考虑计算配筋,没有考虑构造要求。
对这种边框柱,PKPM是用墙和柱子变形协调进行统一的(以墙的划分节点将柱子竖向分段,柱子的性质不同于一般的框架柱,内力不在平衡),但是墙长按照节点到节点,柱子仅仅是一个杆单元(计算对应的构件体量大于实际混凝土的浇筑量)。也就是柱子算柱子的配筋,墙算墙的配筋。如果暗柱的配筋是1200的话,那么这个构件的配筋就应该是17*4-3.2*4+12(墙体暗柱纵筋)+(暗柱长度对应墙体分布筋4.375(700*250*0.25/10000))=71.575。有的设计人员认为边框柱里面配筋按照柱子和墙体暗柱包络取大值即可,其实是没配够。应该是两者叠加,同时计入墙体分布筋在暗柱范围内的部分。这个问题在于当不了解PKPM对于构件模型的简化方式,只看配筋时,并不真正知道应该对应怎么设计。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.21 万条内容 · 2163 人订阅
阅读下一篇
四层框架,为什么位移角是第二层控制啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句在这里仅考虑计算配筋,没有考虑构造要求。
回复 举报
