发布于:2013-05-17 19:30:17
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
本帖最后由 todzhang 于 2013-5-18 11:29 编辑
朋友想把一个18×18米,净高2.6米,砖混结构的库房,改成一个2~8℃的冷藏库,用来存放化工原料。
我的设计方案是:
1. 压缩机选用RC2-100B(额定功率30KW)的汉钟螺杆机;
2. 冷凝器选用φ16铜管、4排管(分成4路)的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共240根,计算散热面积为302平方;6个φ630的风机。
3. 蒸发器选用φ16铜管、4排管的风冷冷凝器,直管长度1400mm,共144根,计算散热面积为200平方;4个φ630的风机。
4. 配有膨胀阀、油分、储液桶、干过、电磁阀等。用R22冷媒。
5. 设计冷凝压力1.0MPa,蒸发压力0.25MPa,蒸发温度-10℃.
6. 做成分体机,采用热氟冲霜。
请高手帮忙点评一下,设计上的错漏之处。
PS:因预算超支,把规格缩减了一点,不要求快速冷到规定温度。请高手点评。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
co936201979
沙发
todzhang 发表于 2013-5-18 18:07 型号上180指的是排气量m3/h。制冷量大概在80KW.好的;有机会常沟通
2013-05-18 19:48:18
赞同0
-
todzhang
板凳
todzhang 发表于 2013-5-18 11:31 汉钟的产品选型手册上RC2-180B的额定功率是50KW,我看错了。型号上180指的是排气量m3/h。制冷量大概在80KW.
2013-05-18 18:07:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报