土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于桥架跨接线的2个小白问题,还望解答。
本人搞施工年龄短,这个工地是我呆的第一个工地。
关于地下室做桥架,有2个疑问。
1、桥架跨接线,是BVR-4。 这个软线好像不能挽圈圈。 直接上的话,有影响吗?
2、桥架跨接线是每2米一处,合适吗? 是桥架两边都上 ,还是只上一边。

全部回答(9 )

  • 薛大
    supermanhe 发表于 2013-5-25 17:15 回答第一个问题:可以采用铜编织线6平方的,用铜开口线鼻子按所需长度下料两边用线鼻子砸死,挂锡就行啦,也 …就是这样,有防火漆的要接编制铜线处一定要磨掉漆。保证接地良好。
    2016-05-06 23:41:06 来自 PC 评论 举报
  • 华海军
    自己打打圈圈比较费时费力,建议还是采用6平方的铜编织线
    2014-02-12 10:24:12 来自 PC 评论 举报
加载更多