首先要做采样试验:对侧升三相电流,在本侧检查电流显示是否正确(根据两侧变比折算)。这主要是验证定值及装置精度。重复做本侧升流,对策看。
然后作差流试验:两侧断路器合上,打至远控,保护装置一侧升差流,对侧不用加任何量,装置出口跳闸,两侧断路器跳闸。重复另一侧升流,再跳断路器即可。
如有不明白可问我: rdc_wb@petrochina.com.cn。本人从事继电保护工作23年。