土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于RCS943两侧差动对调的问题

请教关于RCS943两侧差动对调的问题

发布于:2013-05-17 18:06:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
接触保护时间不长,才做过943差动自环 保护,现在两侧对调,不知道该从何下手,请大神指点,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jxhd1970
    jxhd1970 沙发
    rdc_wb 发表于 2013-6-11 08:55 这很简单!首先要做采样试验:对侧升三相电流,在本侧检查电流显示是否正确(根据两侧变比折算)。这主要是 …不做弱馈?不行吧!
    2013-07-03 22:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • rdc_wb
    rdc_wb 板凳
    这很简单!
    首先要做采样试验:对侧升三相电流,在本侧检查电流显示是否正确(根据两侧变比折算)。这主要是验证定值及装置精度。重复做本侧升流,对策看。
    然后作差流试验:两侧断路器合上,打至远控,保护装置一侧升差流,对侧不用加任何量,装置出口跳闸,两侧断路器跳闸。重复另一侧升流,再跳断路器即可。
    如有不明白可问我: rdc_wb@petrochina.com.cn。本人从事继电保护工作23年。
    2013-06-11 08:55:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护屏的中央继电保护屏的故障灯总是亮

系统还是在正常运行,就是故障灯总亮,是什么原因呢

回帖成功

经验值 +10