土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE管做横吊管的规范大家知道吗
大家好,我有个问题想问大家,关于地下室DN400的PE管子做横吊管,长度大概30米,需要增加伸缩节吗?它的间距多少?而且它的支架间距多少?

全部回答(2 )

  • xu1946
    关键我们做的PE管子是用来做排水横管,它可以参照给水方面的规范吗??兄弟们
    2013-05-18 17:43:18 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    可参见《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》(CJJ /T98-2003)第4.2.8条有关支(吊)架间距大的规定,第4.3节管道热变形计算及补偿的规定。
    2013-05-18 14:17:18 来自 PC 评论 举报