刚刚看到高规10.2.24条,觉得该条文没有图形标注理解起来还是挺困难的,于是找了朱总的规范图解,但仍有疑问,疑问如下:
朱总的图解给出了下图
现在基本可以解释清楚bf及tf取值问题,但是As该如何取值呢?规范中As指的是穿过落地剪力墙的框支转换层楼盖的全部钢筋截面面积;朱总在结构设计建议中说满足该截面面积的钢筋应该在两侧落地剪力墙内满足LaE锚固要求,那么也就是说该As应当是与Vf方向垂直的。但是从规范公式(10.2.24-2)Vf≤(1/γRE)*(fyAs)来理解的话,该As应当与Vf同向才对,因为沿着Vf方向,钢筋受拉,该式是典型的构件受拉公式。到底这个As是怎样的,求达人解答。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报