土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解惑:这钢筋用量是我还是设计院搞错了?

求解惑:这钢筋用量是我还是设计院搞错了?

发布于:2013-05-17 17:05:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我曾经施工过一个二层的框架楼,一层层高3.6,二层层高3.3,开间3.9,进深7.8。

在施工中由于未仔细比较一二楼框架柱的钢筋,到基础施工完成时发现二层框架柱所设计的钢筋比对应的一层框架柱的大(比如一层10根20HRB400,二层10根25HRB400,具体记不清了,只是比方),这就导致二楼需要搭接的钢筋向下伸的太多(参照平法图集施工),造成了钢筋的浪费。

我的问题是,在这样的结构形式下,二楼的钢筋有必要比一楼的大吗?我问过设计院,设计院说这样是对的。我在学校时毕业设计是一幢七层的框架教学楼,因为将低层的柱截面错表示成顶层的,答辩时差点没有通过,废了好长时间查计算说明书才解释清楚。老师给我的结论是:正常情况下,低层柱的钢筋不会大于高层柱的钢筋。我还是坚持那个设计院搞错了!

请赐教!

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • lth4090857702013
    肯定你错了,首先你要考虑弯矩大小啊。顶层的弯矩一般来说不小。弯矩包络图你懂吗?
    2013-07-04 15:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • stywtab
    stywtab 板凳
    很不错的技术资料。谢谢楼主。
    2013-07-04 11:37:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2203 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

东北建筑

本人一直在南方,忽然要到北方从事设计工作,遍翻各种规范,均为发现建筑结构混凝土有抗冻要求。但是水工建筑物有抗冻要求,有同行可以解答下么,急求,万分感谢!! 此外还有其他要求么?

回帖成功

经验值 +10