土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求教?新装GE的EDI产水电阻只有10兆欧,电阻率仪表是意大利的FLS
求教?新装GE的EDI产水电阻只有10兆欧,电阻率仪表是意大利的FLS,EDI产水量44立方米每小时,浓水为8立方米每小时,极水为1120升每小时!

全部回答(10 )

  • 何大人威立雅膜
    表的问题吧 同事说经常遇到这种情况 到了现场 全部排查一遍是表的问题 GE的EDI几乎没有问题的 很无奈
    2015-11-19 11:24:19 来自 PC 评论 举报
  • x573788991
    谢谢大家的建议,问题在表的问题,目前已经换为GF的了,已经正常了
    2014-01-09 20:50:09 来自 PC 评论 举报