土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 麦克维尔MDX机组问题求教
现有一台麦克维尔MDX100机组,两台室外机,负荷大两台同时启动,负荷小时就一台工作。现在出现这样的问题,开机后,冷量带下去了,一台就停止工作,另一台继续,但是室外温度稍低(上周,平均在23度左右),出现与其对应的蒸发器结冰,室内温度升高,但是休息的机组不启动,请问可能的原因点!前辈们帮忙指点指点!先谢过!!!

全部回答(6 )

  • ljx1114
    新手来学习的
    2013-06-04 10:28:04 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    本帖最后由 adingkgb 于 2013-5-20 16:42 编辑

    机组按照回风温度控制压缩机?
    各自设定温度差多少?是不是一台机组设定温度偏高导致启动延迟。
    否则,无论另一台机组什么故障,这台机组在温度较高时也应该自行启动
    2013-05-20 16:41:20 来自 PC 评论 举报
加载更多