请教高压电机DCS远程停车的问题

发布于:2013-05-16 23:06:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
很多场合工艺需要DCS远程停车高压10kv电机,这个DCS停车信号我查了很多图纸一般都是常开触点,将信号送入综保,但我这个现场业主要求DCS停车信号用常闭触点,原因是由于DCS电缆比较长,大概700多米,用常开触点容易产生感应电压造成电机误动作,请问用DCS常闭触点作为高压电机的停车信号行不行啊?有没有哪个前辈这么用过?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiechengxiaoxu
    我们的也是常开控制
    2013-05-21 11:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • richclf
    richclf 板凳
    我们的也是常开控制,没有用常闭
    2013-05-17 15:52:17

    回复 举报