粉尘防爆环境电气配管为什么要用采用低压流体输送用镀锌焊接钢管?
粉尘防爆环境电气配管为什么要用采用低压流体输送用镀锌焊接钢管?
各位前辈们,根据GB 50058-
92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
第3.4.5 条,在爆炸性粉尘环境内,钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。请问为什么要采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,而不能采用普通热镀锌钢管?采用普通热镀锌钢管会有什么危害?我做了几个项目都是采用 普通热镀锌钢管的。
发布于
2013-05-16 22:44:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
weiyinqiang
米克 发表于 2013-5-17 08:04 低压流体输送用镀锌焊接钢管和普通镀锌焊接钢管有啥区别吗?请问气体防爆场所就可以不用低压流体输送用镀锌焊接钢管,而可以用普通镀锌焊接钢管,而粉尘防爆则不行?
2013-05-17 08:17:17
来自 PC
评论
举报
米克
dianqipanli 发表于 2013-5-17 05:11 是为了保证钢导管的隔离、密闭性能,保证钢管的强度。隔离封闭目的是使爆炸性混合物或火焰隔离切断,以防 …低压流体输送用镀锌焊接钢管和普通镀锌焊接钢管有啥区别吗?