速冻设备加工车间是否要事故排风?
速冻设备加工车间是否要事故排风?
《冷库设计规范》7.3.19条(电气)要求速冻设备加工车间内要设氨气浓度报警装置,并联动事故排风机。
1、这样不就要求速冻设备加工车间要做事故通风吗?
2、速冻设备加工车间定多为丙类,到底要不要做事故排风?还要做消防排烟吗?
3、有没有可能既要做消防排烟,又要做事故排风的情况?
发布于
2013-05-16 17:32:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
baxinda23
zzm999999 发表于 2013-5-21 11:44 1. 规范上好像没有7.3.19条(电气)。9.0.2条指压缩机房要设事故排风。你是不是看了旧规范,现行的是GB 50072-2010 《冷库设计规范》
2013-05-29 11:31:29
来自 PC
评论
举报
zzm999999
1. 规范上好像没有7.3.19条(电气)。9.0.2条指压缩机房要设事故排风。
2013-05-21 11:44:21