土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何处理?多层软弱下卧层问题,验算通不过。

如何处理?多层软弱下卧层问题,验算通不过。

发布于:2007-09-07 11:15:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
六层砖混住宅楼,荷载效应标准组合约为100--300kN/m先选用fak--地基承载力特征值170,2-2层地作为持力层,埋深1.8米左右。3层粗砂fak=130,层厚0。57,4-1层粘土fak=110,层厚2.14,4-2层有机质土fak=65,层厚2。64,5层粘土fak=110,层厚2。06,6层中风化岩fak=6000,我验算软弱下卧层时通不过,打算用人工挖孔桩基础,小弟不才,不知是否合理//////
  • w6419180
    w6419180 沙发
    2-2层ES为7。0,3层ES为7。5,4-1层ES为4。5,4-2层ES为2,5层ES为4,
    2007-09-07 11:18:07