土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【大家来找茬】一个结构施工图中暴露的大家易忽略的问题

【大家来找茬】一个结构施工图中暴露的大家易忽略的问题

发布于:2013-05-16 12:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【大家来找茬】一个结构施工图中暴露的大家易忽略的问题
刚帮我们的一个学员指导了项目,图画完了,看了一下,大体上还行,但局部还有些问题。
现在上图,让大家一起来找茬,看谁能发现问题的所在。
不管你是菜鸟还是高手,都可以大胆的探讨,错了没有关系,重要的是在讨论中进步,欢迎大家发言111.png


111.png

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • sowbinee
    sowbinee 沙发
    L-3(1A)300*600悬挑部分3300,负筋只有3根18,不足。
    2013-06-20 16:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • ygdx0525
    ygdx0525 板凳
    楼主说说完整的答案吧,好让我这样的新人学习学习!
    2013-06-12 01:07:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这是什么结构?

今天路过一工地发现如图结构形式(一跨中只有扁梁和楼板) ,有效的提高了使用空间。请问高手这是什么结构?有具体的设计规范吗?谢谢!:)

回帖成功

经验值 +10