土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 板式换热器效率一般多少啊?

板式换热器效率一般多少啊?

发布于:2007-09-07 10:40:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
今天做个水源热泵,可是板换效率我不知啊!也没样本啥的~对这部分也没了解,哪位兄弟姐妹帮帮忙啊!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    3楼网友;我的回复是基于楼主的问题从使用者购买的角度.

    如果从板换设计的角度,就不仅是导热系数那么简单了; 流量,压力,进出水的方向,位置,流程,板的材料,管件,法兰,连接件的材料,强度,尺寸,精度,加工,装配的工艺,价格,,,,设计一台设备需要的都要作.3天都说不完.讨论讨论也好.
    2007-09-09 20:38:09

    回复 举报
    赞同0
  • winds039044025
    楼上说的很对啊!可是材料不是也有很大的影响么?
    温差决定后你也得知道它的导热系数啊!
    2007-09-08 09:05:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家对水地源热泵空调系统的态度 政策文件

水地源热泵的前景及国家有关政策,补助等材料!对推广水地源机组很有说服力啊 !!!大家顶顶吧!!!欢迎补充!!

回帖成功

经验值 +10