CT稳态运行时的电流误差,是CT二次侧负载阻抗和短路电流倍数之函数。任何情况下,都要求用于继电保护的CT,其稳态电流误差不得超过10%。具体操作中,就是在已知流过CT的(一次)最大短路电流倍数时,通过查阅厂家提供的CT的10%误差曲线,来求得二次侧最大允许负载阻抗。也就是说,由此求得的负载阻抗,就认为是满足了CT的10%误差要求。大家以为如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
netling
沙发
上海的地方规定中规定了很多地方都要使用ZR电缆,在成束敷设的情况下,楼主的电缆是要使用ZR的,况且ZR去非ZR电缆在价格上只差2%,在成本上提高的有限