土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见-YJV电缆的使用

审图意见-YJV电缆的使用

发布于:2004-11-20 20:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区景观设计中电缆选用YJV22--**,但审图的意见是用ZR-YJV22--**。
这有必要吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • netling
    netling 沙发
    上海的地方规定中规定了很多地方都要使用ZR电缆,在成束敷设的情况下,楼主的电缆是要使用ZR的,况且ZR去非ZR电缆在价格上只差2%,在成本上提高的有限
    2004-11-23 20:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • bys
    bys 板凳
    不用
    2004-11-23 19:56:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于保护用CT的10%误差曲线讨论

CT稳态运行时的电流误差,是CT二次侧负载阻抗和短路电流倍数之函数。任何情况下,都要求用于继电保护的CT,其稳态电流误差不得超过10%。具体操作中,就是在已知流过CT的(一次)最大短路电流倍数时,通过查阅厂家提供的CT的10%误差曲线,来求得二次侧最大允许负载阻抗。也就是说,由此求得的负载阻抗,就认为是满足了CT的10%误差要求。大家以为如何?

回帖成功

经验值 +10