土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 道路景观照明必须采用TT系统吗?TN-S为何不可?

道路景观照明必须采用TT系统吗?TN-S为何不可?

发布于:2013-05-16 09:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年做了一个设计项目,是道路的景观照明,是大设计院外包给我们的,他们负责整条道路改造,我们只管里面景观照明部分不含路灯。我用了TN-S系统做的,后来院里审图改成了TT系统,院里直接出蓝图的,我到现场图纸交底才发现被改了。施工单位和业主监理都觉得可以用TN-S,施工也方便,电话请示了公司电气负责人,说也可以用TN-S,好像印象中强规有要求,反而TN-S合理什么的。于是项目就这么做下去了,现在工程结束了要整理联系单之类,结果院里审图的工程师不给签字,说非要用TT系统,说施工方怎么做不管,设计必须这么出。可问题是TT系统TN-S系统用的电缆之类不同,施工方没联系单没依据去算钱,审计不管那些口头认可的,业主同意也没辙……
事情背景就是如此的,现在联系单催的很急,几乎唯一的做法就是找到可以或者更支持TN-S系统的规范要求,电气负责人外出学习要月底才回来,似乎也没空找规范去。我只是画图的,对电气又不通……所以来这里请教各位了!
顺便提下,以前做其它的室外景观照明,也是全程几公里,分段一个配电箱左右各管几百米,也有其它设计院审图,没说非要TT的~不知道现在要如何合理的说服审图的工程师呢?谢谢了!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 卡卡西585
    卡卡西585 沙发
    国外的项目都要求用TT系统,市政用的大的项目也是尽量用TT系统~
    2015-01-04 14:57:04

    回复 举报
    赞同0
  • ghb2008
    ghb2008 板凳
    大的设计院都是些老罗!!死爱面子的腐朽袋子!
    2015-01-04 14:42:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

史上最全的装修验房知识:新毛坯房验房流程

本帖最后由 fionatao 于 2013-5-16 09:52 编辑 史上最全的装修验房知识:新毛坯房验房流程 很多业主朋友们一拿到房子就急着组织装修队进场,没考虑到房子是符合装修要求,也没考察过房子是否存在质量问题,一装修麻烦全来了,开发商、装潢公司互踢皮球,打官司没有精力,如果能在装修前先验好房,对房子的缺陷心中有数,那么以后的装修麻烦可能也就少了许多。 验结构 装修者一拿到房子应当考察一下房屋结构,房屋的结构问题没解决就急着装修,就象在沙堆上造房子随时有崩塌的危险。所以考察结构是我们要过的第一关。

回帖成功

经验值 +10