我们这强电弱电线槽还有水管、消防管还有通风管设计的高度都是一个标高,设计回复说根据现场调整,那应该哪个专业在最上边,哪个专业在最下边,哪个专业先做哪个后做?请各位有经验的前辈指点一下吧

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kingcomes
    kingcomes 沙发
    可以去给力电气群 140203503 ,资讯那的专家
    2013-05-18 21:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • 70861833
    70861833 板凳
    管线排布的基本原则:桥架让水管、水管让风管、小管让大管、有压管让无压管、一般性管道让动力性管道、同等情况下造价低让造价高的(根据实际情况来调整),参照结构图和装修吊顶图,重新布置图纸中各专业管线的走向和标高,还应考虑施工与检修方便。