在论坛里查了一些资料。洁净室一般是先根据换气次数算出总风量q,算出热负荷Q,湿负荷W,然后通过t=Q/q/c可计算出温差, 其中c为空气的比定压热容。由送风温度和热湿比,来确定送风状态点O。
最近发现一种方法,不用计算热负荷,直接用公式:制冷量=新风量*58+回风量*10. 求出制冷量。式中风量单位为kg/s。
一、请问这个公式是什么原理。
二、 洁净室设计的时候是不是一定要算出热负荷、湿负荷的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    对洁净室正确是这样步骤的:
    1、换气次数得出风量
    2、冷负荷计算出送风量
    3、比较上面两个数值,取大者即是送风量。
    2013-05-22 15:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • cly20120919
    cly20120919 板凳
    外星球的生物是这么计算的,地球上的生物记住算法就行,地球人的智商是解决不了的
    2013-05-16 15:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 460 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解析洁净空调系统的常见问题及其处理

  洁净空调系统是医药洁净工程不可或缺的重要部分,其运行状态的好坏关系着洁净环境能否达到标准,并直接影响产品质量。  洁净空调系统运行中的六个常见问题:  问题1:组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水、加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷水机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,但最低点存在盲区,无法放净,造成冬季大量冷空气进入,将表冷器管冻胀。经调查,大多数组合空调器的生产厂家均存在盲区,无法放净。