土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 互感器比率

互感器比率

发布于:2013-05-15 15:53:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
LMZJ1-0.5电流比100/5一次匝数2 这是铭牌标的电源线没在互感器绕直接穿心过的表是DT862-2型5一10A电量应乖多少倍

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqcgxg
    zqcgxg 沙发
    一匝穿心应当乘以40倍。
    2013-05-15 19:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    LMZJ1-0.5 电流比铭牌标 100/5 一次匝数2
    这种互感器是用200/5的变通做成100/5的。
    当穿2匝时的变比为100/5。此时(穿2匝)的倍率是20。
    另:穿1匝是200/5,倍率40。
    2013-05-15 18:45:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.92 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南电力安装-电流对人体的伤害

电流对人体会造成多种伤害,如伤害呼吸、心脏和神经系统, 使人体内部组织破坏,乃至最后死亡。、当电流流经人体时, 人体会产生不同程度的刺痛和麻木,并伴随不自觉的肌肉收缩、 触电者会因肌肉收缩而紧握带电体,不能自主摆脱电源。此外。 胸肌、膈肌和声门肌的强烈收缩会阻碍呼吸,甚至导致触电者窒 息死亡。 一、电流对人体的伤害 人体触及带电体时,电流通过人体,对人体造成伤害。其伤 害的形式主要有电击和电伤两种。 (一)电击 1.电击