土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 旅行式的维修——200KW发电机罢工

旅行式的维修——200KW发电机罢工

发布于:2013-05-15 10:27:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
山西汾水河畔——姑射山临台地方铁路工程
--------------------------------------------------
200KW发电机罢工,经测150A全桥坏,更换仍如此。各绕组绝缘正常,用36V激磁同时看三相电压是否平衡(调节电压开关) 仅有一相始终为零,曾判绕组死刑(该相匝间严重短路),但外表看不到迹象,现场又无法外加低压用电流法判断,费好大周折,方发现电抗器绕组有短路熏黑痕迹,断开与主绕组连线,测得两绕组短路,惟有带回处理,拉马所触即是加热后都难以拆下的绕组也可谓急中生智了。