甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?

发布于:2013-05-14 22:34:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
甲类车间的排风管是否能穿过其他房间和防火墙?查低规和暖规。
a. 低规10.3.2条(强条):有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。
b. 暖规5.8.12条:甲、乙、丙类生产厂房的风管,以及排除有爆炸危险物质的局部排风系统的风管,不宜穿过其他房间。必须穿过时,应采用密实焊接、无接头、非燃烧材料制作的通过式风管。通过式风管穿过房间的防火墙、隔墙和楼板处应用防火材料封堵。
c . 暖规5.8.14条:有爆炸危险厂房的排风管道及排除有爆炸危险物质的风管,不应穿过防火墙,其他风管不宜穿过防火墙和不然性楼板等防火分隔物。如必须穿过时,应在穿过处设防火阀。在防火阀两侧各2m范围内的风管及其保温材料,应采用不然材料。风管穿过处的缝隙应用防火材料封堵。
问:
1、甲 类生产厂房一定属于有爆炸危险的厂房吗?
2、低规说 严禁穿过 ,而暖规这是可以在采取一定防火措施下可以穿过,到底能不能穿呢?



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • baxinda23
    baxinda23 沙发
    同一防火分区里的相邻甲类车间,工艺生产线穿两车间隔墙,墙上留洞,没有防火措施。
    这两车间可以共用事故排风系统吗?若分开,那也要穿越其中一个,这样可以吗?
    2013-05-29 11:36:29

    回复 举报
    赞同0
  • 马克
    马克 板凳
    同意楼上的