在电能计量柜里,功率因数表怎么接线,和电能表一样吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shichungang
    shichungang 沙发
    取1相电流,另外2相电压,注意相序就行
    2013-05-16 11:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • kk_weilianggang
    zsphn6666 发表于 2013-5-15 09:33 一般取A相电流,和BC相电压。取C相电流,AB相电压是不是一样的?