酸碱罐的防雷接地如何做
酸碱罐的防雷接地如何做
酸碱罐的防雷接地如何做,哪位能详细说下,谢谢
发布于
2013-05-14 16:45:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhy8340
石油化工企业设计防火规范
第二节 防雷
第8.2.1条 工艺装置内建筑物、构筑物的防雷分类及防雷措施,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。
第8.2.2条 工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
第8.2.3条 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定:
一、避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐;
二、装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线;当顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针、线;
三、丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地;
四、浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2软铜线作电气连接;
五、压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。
第8.2.4条 可燃液体储罐的温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。
第8.2.5条 防雷接地装置的电阻要求,应按现行国家标准《石油库设计规范》、《建筑物防雷设计规范》的有关规定执行。
2017-10-10 15:14:10
来自 PC
评论
举报
zhy8340
钢制储罐顶盖大于等于4mm时储罐本身可作为接闪器。
2017-10-10 15:11:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lyy701221
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
34
粉丝
2
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 230 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
第二节 防雷
