发布于:2013-05-14 16:02:14
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
问题如下:
1、此题短路容量是30MVA还是50MVA?答案是按照50MVA计算的
2、此题答案和视频讲座中老师给出的答案有出入:
老师的答案是B,21.3KA,思路是:题中给出不计及系统侧和变压器侧的电阻,所以,系统电抗和变压器的电抗均等于各自的阻抗值,老师算出得是阻抗值,
系统电抗(相保)查配电手册(第三版)P154 表4-21或采用注1计算,老师查的是Zs值,然后Zs=Xphp.s=3.2
变压器电抗(相保)查配电手册(第三版)P155表4-22,查得相保电阻、电抗,然后求得阻抗Zphp.T=Xphp=7.19
试题答案是:C,23.7KA,思路就是按部就班的算系统的电抗,变压器的正序电抗
系统电抗(相保)查配电手册(第3版)P154表4-21相保电抗值,或采用计算得出相保电抗值 Xphp.s=2.12
变压器电抗(相保)依据题中给出的变压器的相保电抗等于正序电抗,求出正序电抗
请问大家这两个答案哪个更贴近题意?大家是如何理解的?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句另,本题是计算单相接地电流吧,应取相保阻抗值,说什么也不应该取计算三相短路电流用的阻抗值呀.
回复 举报
变压器电抗按P128表4-2公式算出来是6.5
短路电流算出来是21.3
我倾向于B
回复 举报