土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 把新基础建在旧基础上该如何处理啊

把新基础建在旧基础上该如何处理啊

发布于:2013-05-14 14:36:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本帖最后由 maohaihua 于 2013-5-14 14:37 编辑

我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!

我的想法方案是:
1、我在设计建模时把三个厂房统一建模,把荷载(吊车荷载、屋面荷载、吊车荷载偏心弯距、吊车刹车力、小车横向荷载等荷载)加到模型上,计算出新旧厂房相邻两柱的双柱基基础的大小。
2、在单独把新建厂房的基础与旧有基础通过植筋形成一个整体,以形成一个整体的双柱基基础。且使新作部分基础能够单独承受柱子(新家厂房)传下的力和偏心弯距。
3、由于原有基础时间较长了,沉降已经稳定,再给它施加新基础的荷载,这样会造成原有基础新的沉降,为减少新旧基础的沉降差,采取的措施是加大新作基础的面积(大于计算基础面积),降低新作基础的基地承载力。

请给位结构同仁帮我看看我这方案可行吗,或者有哪些需要改的,请指点下,谢谢!
及出.jpg

及出.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 时间是好朋友
    新厂房轴线在旧厂房轴线中间
    2016-07-22 14:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    可以按照你的想法去做,建议人为加强构造。
    2016-07-22 12:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD任意线段求和小程序(超级好用)

本帖最后由 greatwall_cao 于 2013-5-14 14:17 编辑 CAD任意线段求和小程序(超级好用),喜欢的顶一下!用法:cad中输入命令appload加载此程序,求和命令“xkbuild”选中所有欲求和的线段,然后回车,就OK了!

回帖成功

经验值 +10