暖通空调
\
制冷技术
\
冷冻水流量已经计算出了,如何确定管径和压力
冷冻水流量已经计算出了,如何确定管径和压力
现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙
发布于
2013-05-14 11:21:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
jiangjunjie4
谢谢分享!
2014-06-25 22:01:25
来自 PC
评论
举报
jing20135
在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:
D(m)=根号下L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s)
公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)
V----所求管段允许的水流速
流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
2014-03-04 16:27:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gg802806
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
27
粉丝
2
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 838 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
谢谢分享!
