土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水流量已经计算出了,如何确定管径和压力
现在有个换热系统,根据它的工艺要求已经计算出了所需的冷却水量,那么供冷却水的管径和压力怎么定下来呢。有没有设计规范可以查到流速之类的限定要求呢。这是个小系统,我们自己设计施工的,各位帮帮忙

全部回答(12 )

  • jiangjunjie4

    谢谢分享!
    2014-06-25 22:01:25 来自 PC 评论 举报
  • jing20135
    在空调系统中所有水管管径一般按照下述公式进行计算:
    D(m)=根号下L(m3/h)/0.785x3600xV(m/s)
    公式中:L----所求管段的水流量(第一步已计算出)
    V----所求管段允许的水流速
    流速的确定:一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。
    2014-03-04 16:27:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10