土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW17万能断路器有更新换代产品么

DW17万能断路器有更新换代产品么

发布于:2013-05-14 10:58:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一配电室,10KV变压器1250出线柜使用的是上海人民的RDW17-2500万能断路器.由于是20年前的东西,受用电性质和现场情况,维护保养困难,开关本身状况也不是很好.所以想更换下开关.不想使用这种老开关,上下铜排的间距/长短不要更改,大家了解有什么符合我目前需要的DW17的升级产品么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 智库
    智库 沙发
    电电 发表于 2013-5-14 14:16 找了找西门子\施耐德的样本,似乎没有这类的,全是抽屉柜. 国内倒是一大把.你提到的思路我考虑过,测 …对,DW17是框架式的,能否更换,只有看过现场的人才有发言权。希望你们改造顺利。
    2013-05-14 14:51:14

    回复 举报
    赞同0
  • lhyaohero
    lhyaohero 板凳
    本帖最后由 电电 于 2013-5-14 14:17 编辑 智库 发表于 2013-5-14 11:51 其实你后面说的才是很实际的内容。我提到的进口产品,虽然质量应该不错,但价格也很不“亲民”,是否 …找了找西门子\施耐德的样本,似乎没有这类的,全是抽屉柜. 国内倒是一大把.你提到的思路我考虑过,测量安装尺寸\母线角度\孔距\边距等,带电情况下无法完成操作,曾想过激光测距,但是里面编排的的确很慢,手放不进去.没有从事过盘厂工作,反正盘厂的朋友带工程师过来,想更换为抽屉柜的可能性很小,抽屉柜要求的深度不满足要求,还需要拆除低压母线\母线槽.就成了大动作了.看情况吧,不行夏季检修时全部拆除铝母线,更换为TMY的吧,现场测量打眼.
    2013-05-14 14:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气施工资料及现场施工图片整合集~~~分享给大家~~~仅供参考~~

本帖最后由 mantou1hao 于 2013-5-14 09:56 编辑 [资料] 电气施工资料整合集 http://bbs.co188.com/thread-8584202-1-1.html[资料] 电气施工现场高清大图--含要点解析(精品)http://bbs.co188.com/thread-8629058-1-1.html[讨论] 电气施工现场图赏析