土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 新建住宅表箱上一级配电总箱频繁跳闸的问题,由于新手有点摸不到头绪。。。求助啊

新建住宅表箱上一级配电总箱频繁跳闸的问题,由于新手有点摸不到头绪。。。求助啊

发布于:2013-05-13 22:07:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

简单说一下现场的问题,具体配电箱的漏保的剩余电流设定值和延时时间现在暂时记不住。。。
1、比如我先在发的这张干线图,在3号楼1梯,3PD3是配电箱,内置2个带漏保的塑壳开关,31AL6是13、14层住宅的表箱,31AL7是15、16层住宅的表箱;在13层的某一住宅内,普通照明可以启动并正常工作,但是在插座接入装修用的电钻、切割机等,一启动该设备时,配电箱3PD3对应31AL6的塑壳开关就会马上跳闸;将这些设备拿到13层和14层的其他户内也是这种情况;但是拿到15、16层是就不会出现这种情况;
是否可以初步推断是31AL6表箱到3PD3对应开关之间的线路出现问题, 是不是零线和保护线接反???不杆确定啊。。。。
2、在3号楼2梯这边出现这样的情况。。。:有小业主在装修,然后反应发现这一整梯的配电箱3PD5,3PD6,3PD7,3PD8全部的开关跳闸了。。。这就有点想不通了。。。这些配电箱不同主干线,要是有一户出现问题,应该是相应回路或相应上一级出现问题,平时也是普通照明可以工作,怎么会整梯的3PD5,3PD6,3PD7,3PD8这些配电箱都跳闸了;这个问题在前期建设的时候也在其他栋楼出现2次,不知道什么原因,求前辈指导,以便排查时能对症下药,更有效率。。。
3、我是菜鸟啊。。。。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • haotv
    haotv 沙发
    以蓝图为基准
    2015-05-09 17:16:09

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong
    检查线路吧,系统没有问题。
    2015-01-08 17:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量的问题

变压器低压侧的计量。电流互感器、电度表、接线盒、终端之间的接线。高手教一下。谢谢

回帖成功

经验值 +10