土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE中抗震等级的确定

SATWE中抗震等级的确定

发布于:2013-05-13 21:00:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
根据高规3.9.1-1甲乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施~~~~~,(抗震措施包括抗震构造措施 和 像抗规6.2节之类的一些放大系数的取值)。
我想问的是:如果一个甲类或乙类的项目,在SATWE中地震信息设置中的框架及剪力墙抗震等级项中填的应该是按本地区抗震设防烈度确定的抗震等级,而抗震措施中的一些放大系数怎样去体现,SATWE中只有抗震构造措施放大一级, 像抗规6.2节之类的一些放大系数的取值也应该提高一级去确定抗震等级但是SATWE中并没有提供相应的选项 。所以想问下这方面SATWE是会自动算,还是要怎样设置?
  • 天柱
    天柱 沙发
    甲类或乙类的项目,在SATWE中地震信息设置中的框架及剪力墙抗震等级项中填的应该是按照比本地区抗震设防烈度提高一度确定的抗震等级,而抗震措施中的一些放大系数软件按你填的抗震等级确定。一般抗震构造措施不再需要放大一级(只有少数III、IV类场地等才需要)。
    2013-05-13 21:31:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm前处理图形平面检查里面

为什么 我pkpm前处理中平面图形检查中 一条梁上有这么多节点啊 在建模的时候没有这么多节点的

回帖成功