本人初次接触建筑设备监控系统,遇到问题,想请教一下大家。
(1)超高层办公楼,采用VRV空调,VRV空调有一套控制系统,可以用过接口接到BAS系统,所以BA系统图只需要预留个接口就可以。本人想请教一下新风系统 ,怎么通过BA系统监控?
本人初次接触,希望大家给予解答。最好可以有图纸,好好学习一下。非常感谢
发布于
2013-05-13 19:56:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
donglish0916
新风系统的电磁阀、调节阀、自动启动、停止等信号均可通过DDC接入BA系统的
2013-07-28 10:02:28
来自 PC
评论
举报
chenxijian575
新风机是独立的话,你就该检测、控制的点纳入DDC控制就行了,要风机启停点,配电柜里有故障点,运行状态点,手自动点,看是否变频,有就要变频控制;风机组上的风阀(弄清是开关型还是调节型)控制,水阀控制(一般管径大于40的用调节型,小于就使用开关型),还有一些送风温度、湿度;风机压差,过滤网压差;北方城市的还要防冻报警开关。
2013-07-28 09:45:28