发布于:2013-05-13 16:18:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
低压配电设计规范中电缆过负荷保护应设在回路首段,即由上级断路器保护。设定上级断路器为配电柜出线断路器D1,放射性供电,下级为某进线柜进线断路器D2,规范上要求D1、D2为选择性保护,假设D1、D2均为无选择切断断路器,技术措施中要求D1长延时为D2长延时的2倍及以上,那么D2的进线电缆到底按照哪个断路器整定,如D2为100A,则进线电缆是按100A还是按200A来选,正常来说如果按200A来选电缆,下级到100A就跳闸了,电缆浪费。如果按100A来选电缆,上级断路器长延时保护不了。请问断路器配合到底如何整定,必须用选择型断路器么?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报