土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:十层住宅楼,防雷系统如此设计有什么毛病?

请教:十层住宅楼,防雷系统如此设计有什么毛病?

发布于:2007-09-07 01:31:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
十层住宅楼,层面积600M2
地处北非,估计年平均雷暴日数小于15天。
业主要求我方设计、安装避雷系统。我方根据在国内施工的经验提出施工方案如下:沿屋面及电梯机房顶部女儿墙设置避雷网,采用10mm圆钢焊接,机房上的金属水箱与接地网可靠焊接,接地引下线为2根28mm2裸铜线,与接地网相连。
此方案未得到业主的认可,我方提出在水箱上方加安装避雷针,避雷针根据施工图集采用镀锌钢管制作,业主仍持怀疑态度,不予认可。
请问我方这种设计有什么问题么?如果有问题,该如何改进?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tminjunsjz
    tminjunsjz 沙发
    应该了解当地防雷的规范,57来源于IEC,如果没什么意外和当地的差不了太多。在楼顶女儿墙和电梯机房上敷设避雷带、避雷网,如果水箱的厚度大于2.5mm可以不用加装避雷针保护,在顶面所有金属应就近和避雷带进行可靠连接。对于引下线优先采用大楼的立柱钢筋笼。电梯机房应该加装SPD。其他防雷措施也应该有,因为防雷是一个系统工程。
    2007-09-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • g_pointuser
    g_pointuser 板凳
    为啥?
    2007-09-17 15:53:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范中排烟风机包含事故后排烟风机吗?

如题,风机多,事故后排烟都做成可消防控制室直接手动控制线路可多了。请问规范中排烟风机包含事故后排烟风机吗?还是只是指火灾时排烟的风机。

回帖成功

经验值 +10