土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 套筒补偿器的位置

套筒补偿器的位置

发布于:2013-05-13 11:08:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
之前设计的是波纹管补偿器,靠近固定支架;现在要改成套筒补偿器,请问补偿器位置要变化吗?还是一端靠近固定支架or在两个固定支架中间位置?
  • xqyao2010
    xqyao2010 沙发
    应靠近一个固定支架,设置,并且设置导向支座。导向支座宜采用整体箍住管子的形式,以控制横向位移和防止管子纵向变形
    2013-06-02 09:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室防排烟求助学习

各位大神,小弟新学防排烟,现在有一个项目,老师觉得设计院的风管设计大了,想让我改,但是遇到一些问题,特来请教各位大神,先表示感谢。 具体是这样的,拿防烟分区1来举例,计算得排风量为34150m³/h,排烟量为55700m³/h,设计院设计的是双速风机,风口共用,平时排风,火灾排烟,设计了17个排风(烟)口,我就根据他的17个风口进行计算得到每个风口排风为2016m³/h,如果按7m/s风速得到320x250的风口,按照4.67m/s的风速得到500x250的风口,首先我想问问这两个风口都是按照规范风速要求计算的,然后采用后不同的结果是什么啊?我还需要计算什么来复核风口大小么?