请教下各位老大,人防滤毒送风风机风量6000,压头900,功率才2.2KW,可以做到吗?风机功率偏小可以做到吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    说错了吧?什么工程滤毒风量6000?
    如果是清洁通风量,压头一般用不着这么大。而如果是滤毒风量,所给的压头又偏小。
    2013-06-08 13:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • aile553116
    aile553116 板凳
    够呛,采用离心式风机,还要看各不同厂家的风机性能,我根据手头样本约莫着2.2的电量,只能满足风量和风压中的一个,最好选个功率大些的。个人意见仅供参考