土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于重力无阀过滤器滤料的填充,急急急!!!!

关于重力无阀过滤器滤料的填充,急急急!!!!

发布于:2013-05-13 09:16:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
大家好,现在我们现场的无阀过滤器的滤料已经操作8~9年了,现在过滤效果较差,入水浊度18NTU,出水浊度16NTU(强制反冲洗多次的效果);

现在我们想更换石英砂滤料,怎样填充才能达到,入水20NTU,出水浊度降到5NTU以下。

参数如下:
1 )直径 2400 mm
2
)滤料室高度:1180mm

3 )设计流量:45 m3/h 2 90m3/h);
4 )总高度大概7000mm左右;

大家谁知道石英砂应该怎么填充才能达到入水20NTU,出水浊度降到5NTU以下的水质;

现在现场设备已经不能正常工作,非常着急,谢谢大家帮忙之中给予帮助!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • foreverzoom1
    foreverzoom1 沙发
    感觉方案一好,级配比较合理。
    2013-05-26 12:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • sconquer
    sconquer 板凳
    非常感谢大家的帮助!

    我们已经填充完4~5天了,但效果不明显,填充高度如下:

    1)0.6~1.2 mm, 500 mm;
    2)1~2 mm, 200 mm;
    3)2~4 mm, 140 mm;

    现在入水浊度23NTU, 出水15NTU,大家能建议一下, 怎么改进才能使浊度降到5NTU以下

    另外,谁知道 石英砂质量什么样才合适,我们添加的见下述照片,肉眼看我们的石英砂能满足要求吗?


    再次,感谢大家百忙之中的热情回复。

    2013-05-22 15:54:22

    回复 举报
    赞同0