这是安装好的消防泵房,有两个问题想和大家讨论一下:
1、这样做支架允许吗?

2、过滤器的问题,由于设计的套管位置低,安装好后就成了这个样子,允许么?如果不允许该怎样整改?

请高手和懂行的给予指点!


0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
建筑消防工程系统测试10个要点2012年已经过去了,这一年,幸福与痛苦同在;2012年是不平静的一年,火灾与事故频繁发生。而消防设施日常维保工作如何在开展?如何做好防患于未然?是一个很需要的课题。总结了消防安全管理中各消防系统进行消防维保工作时,各系统的测试的10个要点,具体阐述如下:一、火灾自动报警系统1、消防设备电源的自动切换装置、备用电源切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。2、火灾自动报警系统控制器自动功能,消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先报警功能,报警记录功能,主电源和备用电源自动切换及自动充电功能,备用电源的欠压和过压报警功能,备用电检测时连续放电三次。检测火灾探测器(包括手动报警按钮)时,对火灾探测器加烟、加温试验,联动功能应滚层联动,如:警铃鸣响、广播切换、防火帘卷动作、风机启动、风阀打开、防火门关闭等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
xunmwng900528
沙发
自己觉得,图一,图二都是有错的,因为平日常的工作来说,支架的安装怎么可能做在法兰哪里去了呢,应该做在出水口加偏心大小头做短管哪里,图二呢!我觉得应该是加大泵的基座,让y型过滤器离开地面至少15公分,个人意见
2014-04-21 21:15:21
赞同0
-
zyq0001
板凳
问题太多了:1 要用明杆闸阀
2013-05-21 09:15:21
赞同0
加载更多回复 举报
2 过滤器的高度和闸阀的位置
3 泵基防震
4 进水口用偏心大小头
5 支架的位置
6 水泵电缆线的接入(会将气水导入泵的接线端子内)
回复 举报