设备:螺杆式制冷压缩机制冷剂: 氨载冷剂:水蒸发器:板式换器范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。求各位高手教导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
n82n34
沙发
回油过滤器堵塞,我也碰到过。
2013-05-13 10:49:13
赞同0
-
asuli49
板凳
有可能是系统设计问题,或是油氨分离器分离效果差,目前油可能是在高压储液器,氨液分离器及蒸发器内,手动排放三个部位的冷冻油,可能高压储液器及蒸发器冷冻油较多,然后系统分析是回油的问题还是油分器的问题,再着手解决。