土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 油分离器中的油消失,但设备运行正常

油分离器中的油消失,但设备运行正常

发布于:2013-05-12 08:42:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设备:螺杆式制冷压缩机
制冷剂: 氨
载冷剂:水
蒸发器:板式换器
冷凝器:板式换器
出液装置:氨液分离器
供液方式:重力供液
范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。

现象:设备运行正常,也没有发出报警。临时检查的时候发现油分离器的两个视镜都看不到油位。
求教导油都到那里去了?怎样才可以解决这样的问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • n82n34
    n82n34 沙发
    回油过滤器堵塞,我也碰到过。
    2013-05-13 10:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • asuli49
    asuli49 板凳
    有可能是系统设计问题,或是油氨分离器分离效果差,目前油可能是在高压储液器,氨液分离器及蒸发器内,手动排放三个部位的冷冻油,可能高压储液器及蒸发器冷冻油较多,然后系统分析是回油的问题还是油分器的问题,再着手解决。
    2013-05-13 09:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吸气压力突然降低

设备:螺杆式制冷压缩机制冷剂: 氨载冷剂:水蒸发器:板式换器范围:使用制冷机为水降温。要求出水温度在4度以下。现象:在相同的载位下。吸气压力有时候会突然降低,一直跌到“吸气压力低”停机。发现及时卸载一下,压力又会缓慢的回升。求各位高手教导

回帖成功