土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一位做了多年建筑给排水设计、施工人员的掏心建议

一位做了多年建筑给排水设计、施工人员的掏心建议

发布于:2013-05-11 18:52:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-11 18:54 编辑

平常比较喜欢在网上搜索一些文章来看,这是我今天的收获,分享给大家!



1、给水计算问题

《建筑给水排水设计规范》第2.6.4条,住宅等建筑生活给水设计流量公式:

qg=0.2a+KNg

式中a、K是根据建筑物用途而定的系数值,Ng是计算管段的卫生器具给水当量总数。一套100㎡的单卫住宅:厨房龙头当量1.0,洗衣机龙头当量1.2,洗脸盆当量1.0,大便器当量0.5,浴盆当量1.5,共5.2当量。按2类住宅计算给水设计流量:qg=0.2×1.02×+0.0045×5.2=0.49l/s。同样一套100㎡的双卫住宅,其当量总数为8.2,给水设计秒流量为0.61l/s。二者相关24.4%,前者选用DN20进水管(V=1.5m/s),后者选用DN25进水管(V=1.15m/s)同样面积、同样使用人数,二样结果。在规范修改时,希望能考虑这种情况。

《建筑给水排水设计规范条文说明》第2.6.4条有自闭式冲洗阀时生活给水设计秒流量计算公式四条,这四条在《规范》正文2.6.4条公式及标注中均未反映,容易造成计算疏忽,影响计算结果。

《建筑给水排水设计规范》第2.6.8条规定:生活生产给水管流速<2.0m/s,有防噪要求时<1.0m/s,条文说明中有常用流速取1.0—1.5m/s。99年开始各地相继出台了禁止使用镀锌钢管的规定,各种塑料给水管全面使用。塑料给水管内壁光滑,摩阴小,水头损失小,对于暗敷管道噪声也小,《规范》规定的流速能否有所提高,提高多少?


2、雨水排水系统与生活生产排水系统应严格分开

《建筑给水排水设计规范》(97版)第3.1.5条有“建筑物雨水管道应单独排出。”条文说明中强调了雨水系统与生活生产排水系统设计计算方法的不同。雨污、雨废合流将会影响生产、生活系统的正常运行。并没有强调对生产、生活将会造成严重后果。


3、雨水设计重现期问题

《建筑给水排水设计规范》第3.10.23条雨水设计流量公式:

qg=K1

式中Fw为汇水面积,q5为当地降雨历时5min的降雨强度。

K1为设计重现期为一年和屋面渲汇能力的系数,笔者认为这种不分建筑重要性,不分建筑物天沟结构型式,如雨蓬挑出多少,沿口高度,有无溢水口等情况,一概采用一年重现期不妥。


4、卫生间布管问题

《住宅设计规范》第6.1.6有“住宅的污水排水横管宜设于本层内。”这种做法在于检修和疏通时,可避免影响下层住户。但实际情况是当本层管道堵塞漏水时,积水往往造成下层住户附近墙体的被渗漏,反而扩大了影响范围,而且在本层检修要打凿卫生间地面,发生噪音,地面修补还要多工种协作,比较麻烦。还不如到下层卫生间顶棚维修更省事。而且现在社会上管道疏通也方便,笔者认为无需大动干戈。



1、铝塑复合管的设计应用

铝塑复合管在本地使用较早,较普遍,其主要优点是:

①良好的机械性能、防渗漏、耐压强度高、工作压力满足生活供水的要求,笔者在十五层的高层住宅中使用效果较好;

②耐腐蚀性有好,使用寿命长,保用50年;

③清洁卫生,满足卫生要求;

④水力性能好,由于内壁光滑,水力摩阻小,输送水流体时,阻力小,且有一定柔性,不会产生噪声,可提高流速和流量;

⑤由于其可挠性,可轻易地进行塑性弯曲,可方便地满足工程中长距离敷设管线的需要,由于住宅工程采用户外抄表方式,户内阳台、双卫生间、厨房供水点较分散,户内管道相对较长,采用不带中间接头的整条铝塑管在砼梁板内暗敷就显示出特有的长处,实际使用情况良好。

但设计安装中应注意:

①管道接头应设在卫生间内,因为铝塑管主要弱点在管接,这样即使漏水,修理也方便;

②管接应采用专用配套铜配件,可提高安装质量和厂家对质量的全面保证,厂方应保证使用年限;

③弯管时一定要使用弯管弹簧,避免铝塑管弯扁,内径变小,影响管路设计流量;

④切管要准确,预埋时不要留太长,管口主密封,施工中避免钉、刀、钻、锯等利器损伤。

作为生产厂家,应注重接口的研究和开发,接口和管子的质量和寿命一样重要。

2、水箱溢流检测管

屋顶水箱溢流后,常常不被人发现,水白白流走,笔者在屋顶水箱溢流管下段连接一根DN15给水管至屋面沿口,让水流出,对检测水箱溢水和提醒检修很有效。

3、取消DN50排水量

DN50塑料排水管,观感上很小,使用上容易阻塞,群众早有呼声,笔者在设计中不用DN50已多年,除浴盆接口有问题外(浴盆既使用DN50管,接口照样难以做好)其余都可解决,如立式小便器已经用DN75排水口了。

4、在阳台设置洗衣机给排水管

洗衣机设在阳台,既方便又实用,在笔者当地很普遍。因此,设计中应在阳台考虑给水龙头和排水地漏。

5、浴盆排水管连接应改进

由于浴盆排水配件与管道连接较困难,实际施工往往没有整体连接。由于浴盆毛发比较多,容易堵塞,当排水管堵塞等原因,造成排水不畅时,在浴盆下面空间积水。然后积水慢慢沿周围墙体渗漏,这种情况很多,是本地的一个地方通病。笔者认为生产一种既方便又可靠的连接配件很重要。

6、蹲便器冲洗管连接胶皮腕问题多

蹲便器冲洗管为什么不能采用坐便器相类似的连接方法呢?胶皮腕的使用寿命最多只有五、六年,漏水后沿着墙体渗流且不易发现,对墙体影响也很大,而且维修涉及泥工和水工,很麻烦。修理后很难复原,影响卫生间美观整洁。

全部回复(96 )

只看楼主 我来说两句
  • sadone
    sadone 沙发
    写这个帖子的就是个傻逼。第一段就是错的,1,2类住宅公式按全日供水设计,跟人数有管,不管几个卫生间,用水的还是这么多人,难道卫生间多了住宅就能多住人?傻逼
    2014-03-29 12:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhixin92
    liuzhixin92 板凳
    2014-03-28 22:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于复式建筑立管的设计秒流量计算

住宅顶层为复式住宅,在主立管给水计算时,发现平均出流概率U0小于1,具体数据为复式住宅为一层两户,一层的给=水当量总数为Ng=25.5,每户人数m=3.5,设计秒流量公式为qg=0.2UNg,请问老师,问题出在哪里?

回帖成功

经验值 +10