土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 100万供热能力的水水换热站

100万供热能力的水水换热站

发布于:2007-09-06 22:35:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ashan798
    ashan798 沙发
    其实你这样问很笼统,要不留个联系方式,你问用什么板型的,多大面积,不同厂家板型本来就不同,给的换热面积也不一样。我是板换生产制造厂,可以联系我。这种问题需要交流。ashan798@163.com QQ53010722
    2007-09-26 16:22:26

    回复 举报
    赞同0
  • weilv217
    weilv217 板凳
    25度温差。 10度温差时每平方设计水量3公斤 100万平方 300万公斤 。 即3000m3 ,换算到25度 1200m3/h
    保守一点4公斤每平方设计。。1600m3/h ,其他的你给的资料比较的少。不清楚
    以上是个人意见。只是一个估算。。一般来说设计的人,都给他偏大设计。基本都是5公斤水以上每平方。这个的话,即使水利不平衡严重也可以达到效果。。

    2007-09-25 12:16:25

    回复 举报
    赞同0