土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵出水口向上,出水管安装阀门位置太高,如何解决
求助:多级泵出水口向上,出水口距水泵房地面已经有+1.5m,在出水管道上再安装止回阀和蝶阀,高度大概有+2.5m,阀门太高,人在地面上操作困难,请问各位如何解决的?

全部回答(6 )

  • 段海龙
    设置U型弯,平管上安装阀门
    2013-07-03 10:15:03 来自 PC 评论 举报
  • wangsen84
    水泵平时也不用操作的,都是自动控制。这样布置,可以减少水泵布置的空间,节省很多造价,而且由于空间的扩大,也方便了检修。
    2013-07-02 09:18:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10