如下图:变压器低压侧 37/6.3KV(电抗器上侧)短路容量如何计算 ?????

1189084359914.JPG

全部回答(5 )

  • lala1216
    谢谢几位的指点,再有不明了的地方我还会打扰的。
    2007-09-13 21:59:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    短路电流=标称电压/阻抗,没必要用功率计算。
    2007-09-11 03:57:11 来自 PC 评论 举报