土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于消防联动控制的问题

关于消防联动控制的问题

发布于:2013-05-11 00:22:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • momo0415
    momo0415 沙发
    一个强启,比如启动应急照明,现在必须放强启线,一个切非,切除非消防电源,两个输入输出模块,厂家产品不同,接线方式不同
    2013-07-16 16:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    hw320324 发表于 2013-5-11 10:47 非消防电源强切吧,报警图上应该有的。这个主要是用于火灾发生时,切除非消防电源(照明电、动力电),开启 …赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-07-15 16:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

80部电梯怎么实现5方通话

现在小区里有将近80部电梯,最远的电梯到监控机房有800米远。为了实现轿厢和监控机房的五方通话,电梯厂方提出电梯的每个电话线(Kvvp4X1.5)都敷设到机房,然后机房设程控电话。但是这样,电话线数量相当庞大,很难施工。有没有好点的解决方法?

回帖成功

经验值 +10