关于消防联动控制的问题

发布于:2013-05-11 00:22:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问图纸中报警线连接强电箱的用途是什么?先谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • momo0415
    momo0415 沙发
    一个强启,比如启动应急照明,现在必须放强启线,一个切非,切除非消防电源,两个输入输出模块,厂家产品不同,接线方式不同
    2013-07-16 16:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • 印度
    印度 板凳
    hw320324 发表于 2013-5-11 10:47 非消防电源强切吧,报警图上应该有的。这个主要是用于火灾发生时,切除非消防电源(照明电、动力电),开启 …赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-07-15 16:41:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。