过电流脱扣器能用于手动分闸回路吗
过电流脱扣器能用于手动分闸回路吗
10kV的高压开关,即反时限串过电流脱扣器,然后也把过电流脱扣器接到手动分闸回路
发布于
2013-05-10 23:22:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
huahua732
我好像回过类似的贴子,再说一遍吧,楼主的意思大概是想把过流脱扣线圈当跳闸线圈用,这样是不行的,因为脱扣线圈的电阻很少,当跳闸线圈用的话,开关跳闸时能跳开,但是跳开瞬间会烧保险,不到不得已,最好不要这样
2013-06-01 23:26:01
来自 PC
评论
举报
huahua732
过流脱扣器不能接入手分回路,因为脱扣器的电阻为零,所以在手分瞬间,虽然开关能跳闸,但是保险也会烧断