求助 差动保护的用法
求助 差动保护的用法
我们单位的一个电机容量为2240KW的电动机,电动机启动方式为变频启动,而施工单位的设计单上设有差动保护,差流的2个CT分别在高压柜内和电机下端锁星,但是当差动保护投入后,启动电机电机差动跳闸了 施工单位与设计定值人员讨论说差动保护不能投入,我想求助大家为什么差动保护投入后会跳闸?为什么设计人员说不能用差动保护?
发布于
2013-05-10 20:32:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
红苹果
有变频启动装置的电机,差动保护范围不要把变频器算在内,变频前后的电流频率、相位都没有必然的联系。所以高压柜侧CT应该装到变频器馈出部分而不是上面。。
2013-05-17 09:36:17
来自 PC
评论
举报
电气奇才
差动保护多用于绕线转子电动机
2013-05-12 19:56:12