土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管安装在走廊内的做法谁做过? 效果如何?

风机盘管安装在走廊内的做法谁做过? 效果如何?

发布于:2007-09-06 21:06:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一医院病房楼项目,6层楼,设计的是将风机盘管装在各个室内,走廊吊顶内新风,然后往两边各个室内分。而施工单位建议将风机盘管安装在走廊吊顶内,然后室内出风口和风盘间用帆布连接,在室内下部做一百叶回风口,回风出室内,然后经过走廊上的回风口回到走廊吊顶内,这样等于走廊是个大回风箱。他们说这种做法比较简单,也不占室内空间,面积,噪音也比较小,况且是医院,基本上营业的时候,各个房间都要开空调,利用这种系统比较适合,另外风盘用暗装,省钱。以前没接触过这种做法,请问:1、和设计方案相比,有什么优缺点?2、如果让你选择,你会用哪种方式?注:医院病房楼走廊净距2.56米,有足够安风盘的空间。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qxcqumin2005
    qxcqumin2005 沙发
    如果不是医院或其他特殊场合,还是可以的,因为这样兼顾了走道的舒适性,只是盘管选型就和放在室内有区别了.
    2008-05-07 20:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • baggio914
    baggio914 板凳
    楼上说的就是侧送侧回吧,也可以啊,把风盘安装在走廊,室内噪音还能小点
    2008-05-07 14:14:07

    回复 举报
    赞同0